Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
Пределы огнестойкости узлов устанавливаются в сертификационных лабораториях при проведении огневых испытаний. Огнезащитную эффективность кабельных покрытий определяют по ГОСТ Р 53311-2009, предел огнестойкости кабельных проходок, проходов шинопровода, герметичных кабельных вводов по ГОСТ Р 53310-2009, огнестойких воздуховодов – ГОСТ Р 53299-2019, проходки пластиковых трубопроводов - ГОСТ Р 53306-2009. Все указанные применения проходят обязательную сертификацию на соответствие требованиям ФЗ 123, по определённым методикам, изложенным в указанных ранее ГОСТах. Для узлов проходок негорючих трубопроводов и узлов сочленения строительных конструкций обязательной методики пока не разработано, поэтому определение пределов огнестойкости для данных узлов проводится в рамках добровольной сертификации по методике, опирающейся на ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94.